回复:<b><font color=red>应用探讨——STEP 7 PLCSIM功能和使用技巧探讨</font></b>

左传

  • 帖子

    334
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-26 16:34:30

55楼

如何利用仿真软件plcsim进行断点调试?如果可以如何设置断点调试?

1、设置断点的条件:
要在光标位置设置断点,必须满足下列条件:

(1)必须设置测试操作模式。在过程操作中无法使用断点进行测试(参见菜单命令调试 > 操作)。

(2)必须尚未修改块。

(3)必须在线打开块(在线视图或"e;可访问节点"e;窗口)。

(4)块语言必须是STL(不仅仅是程序段)语言。

(5)块中不得运行任何程序状态功能。

(6)光标不得停在刚刚暂停程序处理的行中(黄色箭头)。

(7)光标不得停在调用参数所在的行中。

(8)光标不得停在空行或注释行中。

2、设置断点的方法:
在开始测试前,请确保CPU处于RUN模式或RUN-P模式,并且要测试的块已被保存和下载到CPU。

在线打开要测试的块。

使用菜单命令调试 > 操作,显示所设置的测试环境。当分配CPU参数时,如果设置操作模式,只能通过改变参数来改变模式。否则,在显示的对话框中改变模式。

测试操作

过程操作

使用菜单命令视图 > 断点条来激活断点工具栏。

将光标放在希望设置断点的语句行中。

使用菜单命令调试 > 设置断点,或使用断点工具栏中相应的按钮来设置断点。语句行用空心圆圈标记。

使用菜单命令调试 > 断点激活来激活断点。然后断点用实心圆圈标记。

将可编程控制器切换到RUN-P。

当程序遇到断点时,可编程控制器转到HOLD模式。断点用箭头标志。寄存器的内容显示在可以放置到画面任何处的窗口中。

要继续运行程序直到下一个断点,选择菜单命令调试 >继续调试 > 执行下一个语句,在单步模式下进行测试。

可以使用菜单命令调试 > 删除断点调试 > 删除所有断点来删除所有断点。

参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72699&cid=1029
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅