如何利用仿真软件plcsim进行断点调试?如果可以如何设置断点调试?
1、设置断点的条件:
要在光标位置设置断点,必须满足下列条件:
(1)必须设置测试操作模式。在过程操作中无法使用断点进行测试(参见菜单命令调试 > 操作)。
(2)必须尚未修改块。
(3)必须在线打开块(在线视图或"e;可访问节点"e;窗口)。
(4)块语言必须是STL(不仅仅是程序段)语言。
(5)块中不得运行任何程序状态功能。
(6)光标不得停在刚刚暂停程序处理的行中(黄色箭头)。
(7)光标不得停在调用参数所在的行中。
(8)光标不得停在空行或注释行中。
2、设置断点的方法:
在开始测试前,请确保CPU处于RUN模式或RUN-P模式,并且要测试的块已被保存和下载到CPU。
在线打开要测试的块。
使用菜单命令调试 > 操作,显示所设置的测试环境。当分配CPU参数时,如果设置操作模式,只能通过改变参数来改变模式。否则,在显示的对话框中改变模式。
测试操作
过程操作
使用菜单命令视图 > 断点条来激活断点工具栏。
将光标放在希望设置断点的语句行中。
使用菜单命令调试 > 设置断点,或使用断点工具栏中相应的按钮来设置断点。语句行用空心圆圈标记。
使用菜单命令调试 > 断点激活来激活断点。然后断点用实心圆圈标记。
将可编程控制器切换到RUN-P。
当程序遇到断点时,可编程控制器转到HOLD模式。断点用箭头标志。寄存器的内容显示在可以放置到画面任何处的窗口中。
要继续运行程序直到下一个断点,选择菜单命令调试 >继续调试 > 执行下一个语句,在单步模式下进行测试。
可以使用菜单命令调试 > 删除断点调试 > 删除所有断点来删除所有断点。
参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72699&cid=1029
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。