[ 已解决]从来没遇到过的怪异问题,315-2DP/PN的网口只要不连网,BF2灯就亮?

已锁定

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

[ 已解决]从来没遇到过的怪异问题,315-2DP/PN的网口只要不连网,BF2灯就亮?

1742

3

2011-08-26 19:07:28

奇怪的现象,硬件组态里面组态了Ethernet的PROFINET-IO系统,但是下面没有挂设备,硬件组态和程序下载下去之后没有任何问题,但是当我把CPU上的网线拔掉之后,BF2灯就常亮了,我重新插上网线后,BF2灯就不亮了,并且在CPU的诊断缓冲区查到如下信息:
“事件1/142:事件ID16#596D
现有的网络组态与系统要求或组态不相符
错误检测模块的逻辑地址2044
出错原因:单位Bps不适合于PROFINETIO
工作模式:RUN
外部错误,进入的事件”
搞不懂为什么会出现这个错误。



哎,原来真的是组态了以太网网络,删除之后就正常了