224XP+32d/i模块+2个EM231 4路AI模块,在调试中发现第一个EM231模块4路通道所接的变送器都正常,然后第二个模块接的4个温度变送器一直出现溢出(变送器为分体式,PT100供电AC220V),后为了检测变送器把变送器的4-20mA输出接入一个数显式仪表,仪表显示温度正常,线路一直查到EM231输入端以上都可以读数用万用表串进回路测量电流值也是正常的14ma多,但是变送器输出一接进PLC就立刻溢出,电流也变成35ma左右明显溢出,通道是好的我用别的一体式温度变送器测过,也考虑到是干扰但是别的仪表都是好的可能性不大。望高手出来帮忙啊!