回复:如果plc中的报警标志位只存在一个扫描周期,在wincc或者是winccflexible会不会漏了这个报警

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17132
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-26 23:59:03

1楼

很有可能,所以最好是下位机置位报警,上位机复位报警。因为plc的扫描速度很有可能超过通讯速度,那么wincc就还没有读取到这个报警就被复位了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32566条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。