quote:以下是引用jacky_andy在2011-08-2611:53:16的发言:
前一段时间要用到FM458,好像用FM458必须的用CFC,
在什么场合下,必须得用CFC
CFC对PLC有具体要求吗?一般315以上的PLC才能用吗
忙过这阵,好好学习一下
CFC和LADSTLscl都可以混合编程吧?

一般认为PCS7项目、高动态的复杂运动控制、带有多个PID等过程控制、现场有大量信号等较大系统工程场合最好用CFC方式编程。它通过绘图功能图表自动生成程序、简单的连线,能使编程者控制思路更清晰,减少出错,所以优势就明显了。
硬件平台上一般适用于SIMATICS7-300(推荐用于CPU314以上CPU),S7-400,C7、WinAC,比如400+FM458-1DP等。另外,它优化集成在STEP7中,与STEP7兼容,所以项目中也可以实现混合编程。