建议加装隔离继电器,因为接触器闭合是冲击电流很大,而PLC继电器输出使用寿命和负荷电流大小成反比,而且是成倍的。在额定电流下一般电气寿命好像是10万次,但当电流降到一半时好像电气寿命就升到200万次了。我用224CN继电器输出作为设备逻辑控制,工作频率是每天每个输出点分别动作近3万次,由于加了隔离继电器。已经正常运行4个月了未发现PLC继电器输出损坏问题。而台湾产的PLC由于未加隔离,用了25天输出点就报废了一个。不过为了保险,我第二批机器全部采用晶体管输出了。因为继电器输出毕竟有个机械寿命无法克服,我估计第一批机器用个一年左右继电器的机械寿命也应该到了。