回复:改变P357采样时间 会影响到什么?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-27 14:53:48

11楼

我觉得T2~T10这些时隙相当于PLC里不同时间的定时中断,自由功能块选择某个时隙相当于把它放入对应的中断程序里面执行。这些时隙是以P357为基准的,增大P357也就延长了各个时隙的时间,如果出现F042,说明某个时隙里执行的自由功能块过多,改变自由功能块所在的时隙就可以了而不用去改P357,比如T2改为T4或更大。