回复:如果plc中的报警标志位只存在一个扫描周期,在wincc或者是winccflexible会不会漏了这个报警

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-08-27 16:21:38

2楼

quote:以下是引用zhangli0在2011-08-26 23:59:03的发言:
很有可能,所以最好是下位机置位报警,上位机复位报警。因为plc的扫描速度很有可能超过通讯速度,那么wincc就还没有读取到这个报警就被复位了。

谢谢,现场确实遇到了这种情况,原来是这个原因。