quote:以下是引用runtime在2011-08-21 18:05:28的发言:
励磁反向的时候,实际励磁电流降下来了,可能反馈还有数值!你观察一下实际的励磁电流,如果在停车以后,R035还有数,就最好做一个51=22,如果运行一段时间,停车后R035又出现数值了,你就修改P394/398 ,另外提醒运行工人定期的做51=22!
请问内部偏执补偿是什么意思?