在FC3内使用临时变量#OB1_SCAN_1、#OB1_PREV_CYCLE时,程序会出现错误,无法计时!S7-400PLC上的内部错误灯会亮起!将FC3程序中的#OB1_SCAN_1、#OB1_PREV_CYCLE这两个临时变量改为常数3和80就能消除错误报警灯!程序正常运行!在线监控过程序,使用变量#OB1_SCAN_1、#OB1_PREV_CYCLE时,其当前值就是3和80!不知道为何会出现报警!??请技术高手赐教!在OB1内调用FC3的编程方式已使用一段时间了,有时正常有时会出现报警!该程序的作用是通过OB1的扫描时间得到秒的脉冲!用虚拟机运行也没出现错误报警!怎么也看不出程序出错的原因!程序截图我放在我的QQ空间内了!请移步一看!http://user.qzone.qq.com/347568308