发布于 2004-09-23 19:24:58
0楼
太复杂了,现在传个以前很简单的例子介绍吧。
这个是石灰窑配料系统控制方案
选用的是SIWAREX U模块,采用称重传感器3、4个一组,通过接线盒接到SIWAREX U模块,
+EXC:正激励:绿
-EXC:负激励:黑
+SEN:正反馈:黄
-SEN:负反馈:蓝
+SIG:正信号:白
-SIG:负信号:红
SHLD:屏蔽线:黄/绿
通过CP342-5建立DP网络连接WINCC或者其他遵从DP协议的上位机软件。
点击此处查看附件
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan