工程背景
----某精细化学有限公司位于上海浦东,EGCG工程是其在中国现有合资企业的发展并进一步加大对中国投资的又一个新的利润增长点项目。就整个现场电气仪表系统而言,西门子公司承担了除了马达、仪表单体设备安装之外其余所有的工作量,并于2002年5月已正式交接给用户投入使用。 到目前为止,EGCG工程已生产出合格产品。
工程执行
----在现场施工过程中,我们克服了设计图纸不详细、设计变更多、施工时间短等困难;特别在仪表调试过程中,针对用户雷达液位计的安装和旁通管的原设计缺陷等问题,根据我们自己所掌握专业性的丰富的现场实际经验,及时地向用户提出了自己的建议并加以改正,提前完成调试工作,赢得了用户的尊敬。主要的电气系统安装调试内容介绍
----MCC柜选用了价格便宜、性能可靠的固定式配电柜形式。根据工艺需 要,其中一台 22KW马达选用软启动方式;其余马达选用了直接启动方式。 供给 4台MCC柜的主动力电缆采用了双拼电缆。车间内的167套照明灯具选用飞利浦产品。主电缆桥架采用带盖的镀锌桥架,分桥架采用了镀塑隔栅桥架。提供安装各种桥架和穿管长度约 2000米。由12个现场气体报警探测头所组成的一套气体报警系统及可及时检测出装置内可燃气体的浓度。一套避雷针系统使装置免遭雷电打击。 另外还有防爆电话、通讯网络、现场防爆和非防爆电源插座,满足现场生产各种要求。
----主要的仪表系统安装调试内容介绍
----在本系统中,共有各种184台,仪表选型上大多采用了智能型带HART协议的卫生型进口仪表,例如采用了安装要求高、调试比较复杂的质量流量计和雷达液位计。还有音叉式液位计、转子流量计、涡街流量计、温度变送器、压力变送器、压力开关 、PH 计和电导率等仪表种 类。6 套现场 Profibus 总线型 FESTO 接线箱的选用, 目的是去控制现场所有的开关阀。 所有现场调节阀均配用了西门子的 PS2 智能阀门定位器提供并安装也包括32只现场号和电源接线箱;各种仪表电缆近10公里;各种仪表桥架和穿线管约1000米;仪表气源管约3500米。另外还有各种镀锌安装支架以及整个系统接地排的制作。并完成仪表的单体和系统联动调试工作。