quote:[b]以下是引用Automann在2011-08-30 07:25:11的发言: N老弟,请注意PLCSIM是PLC的仿真软件,它用来模拟PLC的功能。硬件S7 PLC能显示波形吗?不能,所以要集成示波器功能也不能与PLCSIM集成。与STEP 7集成,作为监控功能的一部分还差不多。
此外 flexible不是只有历史曲线显示功能,它有实时曲线显示功能,请看我贴的图。
传统的示波器只能显示频率较高的周期性波形,不能显示像PID控制器输出量这样的波形。
A兄:请仔细了,真因为PLCSIM没有示波器功能,如果增加示波器功能,对仿真调试会更有帮助!WinCC、WinCCflexible只是利用数据归档,周期归档数据相对缓慢,时间轴分辨率远远不够,只能显示变化缓慢的曲线,对上升沿、下降沿、高速计数、高速脉冲输出无能为力!我只赞同你将示波器功能集成在STEP7里面的观点!