来自西门子技术支持热线的故事:关于通信故障F01910

7785

1

2011-08-30 09:48:08

心急如焚,望眼欲穿。在一个骄阳似火的夏日午后,通过热线的沟通和交流我们很真切的体会到了客户那份焦急的心情。“我们的项目周期非常紧张,后天就要联动了,我们已经好几天晚上加班到很晚,中午也不得休息,我头都大了……”,拨通电话后客户仿佛抓住了最后的稻草,急切的表达着自己无法掩饰的绝望。
热线:先生您好,请不要着急,我先了解一下情况好吗,你咨询什么产品的问题?
客户: S120。
热线: 遇到什么问题了呢?
客户:SLM整流单元分别带一台逆变器的时候,没有任何问题;当整流单元带两台或多台逆变器做主从控制时,启动逆变器整流单元就跳闸停机。
热线:根据您描述的现象,可能是在逆变器启动时干扰了DP网的通讯。控制单元是否报F01910的故障了?
客户:报了,但是不可能是干扰的问题,我们这里设计非常规范,柜子都良好接地了,网线的屏蔽层也接到屏蔽母排了。通讯线和动力线也是分桥架敷设的,无法分开段也穿钢管了,钢管也接地了。
热线: 参数P2047设置了吗?设置合适的监控时间可以克服短暂的总线故障,如果在该时间内没有获得过程数据,才输出故障F01910。
客户: 我没有设置参数P2047,我设置参数P2044了。
热线: 参数P2044是用于触发故障F01910的延迟时间,在此时间段内可以做一些应急处理,只能起到延迟报故障的作用。那总线长度是多少,设置传输波特率是多少?
客户: 总线长度大概200米左右,波特率设置为12MBIT/S。
热线:波特率的设置与总线长度以及网络的抗干扰性相关,设置的波特率越高要求总线长度越短,要求网络的抗干扰能力越强。设置波特率为12MBIT/S的话,一般要求网络有较强的抗干扰能力,且总线长度不能超过100米。你可以降低波特率。
客户:我们不能降低波特率,因为几台电机的主从控制需要通过两个CU320-2的DP网做快速通讯。
热线:你可以降低波特率使通讯稳定正常,再使用Slave-to-Slave通讯完成两个CU320-2之间的直接数据交换。如果想更快速通讯,可以配置CBE20通讯板使用SINAMICS Link通讯。
客户:好的,我试试。

事后我又联系了客户,客户重新设置波特率为1.5MBIT/S后通讯正常了,机组运行正常。之所以这个故事让我记忆犹新,除了对客户那份焦急印象深刻之外,更重要的是我觉得这位客户做事严谨,在可能导致故障F01910的众多因素里他都考虑了,就是忽略了波特率的影响,可谓“万事俱备,只欠东风”,另外在此提醒大家典故里的东风其实是东南风,我们不可以忽略一个因素,更不可以错误的去理解一个因素。