发布于 2004-09-24 11:55:55
0楼
据我所知,某些品牌的超声波流量计在测量二相流,浆状流体以及粘度较大的介质时,有比较好的解决方法。采用干法测量,避免探头与介质直接接触。如使用,维护得当,使用寿命很长。
电磁流量计的电极或多或少会受到介质的影响。如介质吸附、电极表面老化、电极刮损等,都会影响仪表精度,甚至是正常使用。
某一化工厂生产刻蚀电路版的三氧化二铁,计量用电磁流量计电极选用不绣钢材质,由于回收废液里含有盐酸成分,致使电极完全损坏。
现在收集了一些金属材质与腐蚀材料的选用参考表,主要用于压力变送器的选型参考。有时间发给斑竹,也让大家作为电磁流量计电极选型的参考。