通常要做如下修改:
?1)把MD30200 改成1
2)在PLC程序中重新置位DB31(32....).dbx1.5 ,复位DB31(32.....).dbx1.6
3)如果机床有安全集成功能,也要相应修改对应机床参数,比如MD36912/36918等等,并做备份和确认!