quote:以下是引用icegrave在2011-08-30 09:18:51的发言:quote:以下是引用南惜燕在2011-08-29 14:48:38的发言:
是买的232-485的接口不标准的缘故
不标准是什么意思?
modbus地址10001,对应的是PLC的I0.0,主站要访问的时候的确是用10001来访问的。
主机发出命令01 02 00 01 00 01 0F 81
这里假定从机地址是1
从机就把I0.0的状态反馈给主机。
不标准就是,我以为是西门子的标准485线,就是38管脚接线,但是232-485转的是12脚,所以一直没连上
另外,问下,上面的01 02 00 01 00 01 0F 81 这个怎么算的啊,因为现在就想知道怎么让主机去询所有输入点状态,已经用MODSCAN32测试连上了的,但是主机这边的程序不知道怎么做了的