回复:CP341-1通讯指示灯什么都不亮------急啊

大白白

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2011-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-31 11:00:42

4楼

这是发送数据程序
A M 300.1
= L 0.0
BLD 103
CALL "e;P_SND_RK"e; , "e;DB8"e;
SF :='S'
REQ :=L0.0
R :=
LADDR :=272
DB_NO :=2
DBB_NO :=0
LEN :=8
R_CPU_NO:=
R_TYP :='X'
R_NO :=
R_OFFSET:=
R_CF_BYT:=
R_CF_BIT:=
DONE :=M13.0
ERROR :=M13.1
STATUS :=MW14
NOP 0
接受数据程序
A(
O M 50.7
ON M 50.7
)
= L 0.0
BLD 103
CALL "e;P_RCV_RK"e; , "e;DB7"e;
EN_R :=L0.0
R :=
LADDR :=272
DB_NO :="e;Recive_DB"e;
DBB_NO :=0
L_TYP :=
L_NO :=
L_OFFSET:=
L_CF_BYT:=
L_CF_BIT:=
NDR :=M13.2
ERROR :=M13.3
LEN :=MW16
STATUS :=MW18
NOP 0