一个小小的经验教训

2318

16

2011-08-31 12:01:49

第一次在项目里使用ET200S,今天整个系统都上电了,开始调试。 系统内有三套ET200S,其中两套正常,一套显示错误,连接不上。

在线连接,打开模块诊断信息,显示所有的模块都访问错误(一块电源模块,12块IO模块)。 开始以为通讯线没有接好(ET200S接口上的BF和SF闪),将网线拆了重接,问题依旧……

仔细地想,原来在论坛上记得有一遍贴子讲的问题和我的一模一样,就是所有的模块都找不着了,最后发现是因为PM-E电源模块的插座接触不良, 试着换了一块插座,问题依旧……

再想想,难道是ET200S本体的连接插针有问题? 只能用排除法了,将ET200S换一块,问题照样存在,没辙了…… 拿想电话想打400,想想,还是忍住……

仔细地对照模块订货号和硬件组态的信息,所有的模块正常…… 突然,无意中发现,原来最后模块上的端板没有连接(每台订货的ET200S都会配一块端板),赶快找了一块端板连接上,上电,OK……

原来一个看似“无用”,只是起保护作用的端板,也还是有作用的啊…… 折腾了两个多小时了,汗……