18楼

电机直接启动电流大,一般可达额定电流的4-7倍,过大的启动电流对电机本身和电网电压的波动影响不好,一般直接启动只允许在小于7.5KW的小功率电机中使用;对容量较大的电机,原则上要满足如下条件才能允许直接启动:
Ist/In≤0.75+电源变压器容量(KVA)/4*电动机容量(KVA)
Ist:电动机全压起动电流(A);
In:电机额定电流(A)。
我做过多台37KW的风机直接启动,100A断路器,95A接触器,没用热继电器,3*25平方VV线。