为什么不能用modbus库中得DONE位来启动下一个MSG块来读数据肯定是不行的?为什么不行?
用Done位来启动下一个MSG肯定是可以的,在modbus通信是否正常Done位都会存在的,只是在通信不正常的情况下默认的情况下报文要发送3次并置位Done位,这时从触发MSG到Done位的时间大概为3*Timeout。为了减少整个程序中由于变频器掉电而造成的整个modbus通讯的轮询时间,可以通过减少Timeout时间值和请求重试次数。