回复:自由口通讯问题,急急急!

Xu Shanhai

  • 帖子

    73
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠客

注册时间:2006-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-31 16:33:48

6楼

程序中可以使用SM0.7,用SM0.7来切换自由口和PPI通讯,这样就不用停CPU了。关于数量理论上应该没有限制吧,这要看你的通讯协议中地址栏的长度是多少。主要问题在于通讯对象越多,循环周期越长,数据处理的速度能否跟得上。还有就是S7 200的通讯口的通讯距离为50米,超过50米要加中继器(非西门子)。