quote:以下是引用zhangli0在2011-08-30 20:24:25的发言:
你如果是四线制的信号应该是信号的零电势点不等造成,你把信号的负端和模块电源的m短接就好了。

请教前辈:确实是四线制的信号。你说的短接是单指故障回路还是8个回路全部短接?