回复:CPU315所有AI信号满量程,但通道电流正常,求解!

eudaemonia

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-31 19:04:38

5楼

今天进一步检查,发现CPU机架电源模块的24V和给AI模块供电的24V直流电源不是同电位,相差20V居然。
进一步排查原因,把所有通道外部接线拆开,电位差就为零了。一个个查,发现就地一个变送器信号正极碰外壳了。
在故障排除后,一切恢复正常。
多谢各位高手指点。

问题引申,是否能将CPU电源模块24V负极和AI模块24V电源的负极相连?这样就不会有电位差了,但不知会否损坏电源?