我今天调试设备。刚开始触摸屏出现了奇怪的一幕,一下重新启动,还没启动起来,一下又没电了。考虑是不是电源有问题,我拿万用表量了下24V电源的输出是没问题的,又重新紧了下供电线的螺丝,还是不行。我又看了下触摸屏的电源指示灯,是长亮的,应该可以排除供电的问题。我当时有点蒙了,难道是触摸屏出了问题,这样问题可大了。现在手头没新的触摸屏,也没法换。主任当即说,可以查下PLC与触摸屏的通讯电缆,是不是哪里出问题了?我是不相信的,感觉通讯和设备重启没什么关系。但是还是的试试啊,我先查了下PLC的通讯电缆,没问题,一切正常,我又取下触摸屏侧的通讯线,果然,用于和触摸屏通讯的电缆里面的插头的针缩进去了。重新整理下插头,试了下,没问题了,一切OK了。