回复:冗余硬件组态

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7358
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-01 10:07:24

2楼

INTF EXTF,两个灯都亮,可能性还真是太多了,前者是内部错误,后者是外部错误,一般外部错误都会导致内部错误,比如说一个子站丢失,这个是外部错误,但内部错误也一样会有,因为程序读写这个子站的地址时会出错。所以你还是在线诊断一下,看是报的什么故障代码和说明。