发布于 2011-09-01 11:31:13
2楼
1、p100=4或3,即是P103=0,励磁电流也能生成,但该值在电机数据辨识(P115 = 2, 3)和空载测试(P115 = 4)过程中确定的。
2、再说你根本不可能设置成p103=100,因为p103的最大值是95.
3、如果已知额定励磁电流,那么在系统设置时将其输入P103 中(以电机额定电流%表示)。如果这样做,“自动设置参数”(P115 = 1)结果更精确。但是因为大多数情况下,额定励磁电流P103(不可同额定频率P107 和额定电压P101 下工作时的空载电流相混淆)是不知道的,您可以首先输入0.0%。在功率因数(cosPHI) P104 帮助下,可以计算出接近值并在r119 上显示出来。
经验指出,在电机功率较大时(大于800 kW),所提供的值偏大,而在电机功率较小时(小于22 kW),所提供的值偏小。之后你可以根据情况自己修改。