回复:交流电机不能停止转动

style

  • 帖子

    206
  • 精华

    1
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-09-01 13:57:54

2楼

好好看下变频器的端子接线图吧,如果你用一个开关量来控制启停,需要把变频器的停止端子短接。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。