quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-11 11:19:06的发言:
变压器并列运行时必须满足下面条件:
1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等;
2、连接组别要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等;
3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。
另外根据经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1
补充:满足条件1与2 可以保证空载时各并联变压器间无环流。满足3是保证各变压器的负载按额定容量合理分配,加一点,短路电抗与短路电阻之比要相等,尤其第二点要注意。