回复:诊断信息和直接寻址的请教

萧⑨郎

  • 帖子

    216
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-01 15:01:41

8楼

我试出可能的原因了,跟大家分享下,也请高手指教是不是这样的:
是不是第一个周期的时候,Sys_DBNo_TMP的值仍然是0,因此
OPN DB[#Sys_DBNo_TMP]实际上是等于OPN DB0,而我项目中没有DB0,所以故障。我做了以下处理后就不报故障了:

L #Sys_DBNo
L 0
<=I
JC y009

L #Sys_DBNo
T #Sys_DBNo_TMP

OPN DB[#Sys_DBNo_TMP]

L DBW12
T POS_Status_DBNo

y009:NOP 0

但是我还有个疑惑,为什么之前在其他S7项目中却不报故障呢?
这是咋回事呢?