quote:以下是引用Raynor在2011-09-01 15:00:12的发言:quote:以下是引用jacky_andy在2011-09-01 09:51:42的发言:
如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
WINCC的32位浮点数,对应的地址在S7300里面的定义为TIME类型的话,如果WINCC上输入200,在PLC的地址里面监视,数据好像不是200吧。整数的话行的。
监视的时候,以time型查看 显示数据是 200ms