回复:诊断信息和直接寻址的请教

萧⑨郎

  • 帖子

    216
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-01 16:32:08

10楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2011-09-01 15:32:20的发言:
你的代码中没有语法错误,何来的报故障呢?楼主为何非要用Temp变量中转一下?可以直接用#Sys_DBNo!
L #Sys_DBNo
L 0
<=I
JC y009
OPN DB[#Sys_DBNo]
L DBW12
T #POS_Status_DBNo
y009:NOP 0


Sys_DBNo是IN变量,不能直接OPN DB[#Sys_DBNo] 的啊
这是咋回事呢?