回复:谁有正真使用过wipeout.exe这个软件(已经测试成功,后有过程)

tea365

  • 帖子

    619
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-01 19:47:56

10楼

首先谢谢版主和vollmer的指导!!
现把过程写出来给各位参考(台式机)
(1)先把“wipeout.exe"复制到C:\Documents and Settings\Administrator PLC在停止位
(2)开始----运行----CMD----回车
(3)在C:\Documents and Settings\Administrator下输入"wipeout.exe"---回车
(4)看到comm port(1or2)如果不能确认端口是1还是2,可以直接在电脑的设备管理那边把COM2关闭后选择COM1
(5)看到remove powre fyom the cpu
press any key to ........意思是关闭PLC电源后按任意键进入
(6)看到set the mode switch to the TEMR(center) position 这是说PLC要在TEMR位上(前几次没有成功除了版主和vollmer说的原因外,还有忽略这一个关健点)后按任意键进入
(7)按任意键进入后看的是PLC的参数设置----直接进入下一步
(8)看到press any key and immediately a pply power to the cpu 意思说按下任意键后立接通PLC电源
(9)如果看到error 说明没有成功, 成功话可看OK字样
而后记得通讯时PLC拔回停止位通讯查看

过程中发生一现象不能理解: 就是在TERM通讯时发现PLC Q0.3 Q0.5 Q1.3 Q1.5有输出.虽然不知是什么原因,但给我一提示就是在做这类同操作时记得拔下PLC的接线端子,安全第一