quote:以下是引用gm在2011-08-31 21:30:58的发言:
说的不明白,让人看得稀里糊涂。
不好意思,为避免自卖自夸的嫌疑没有说太清楚,我公司维修NCU,轴卡,客户初次联系寄来一块轴卡维修,故障是点不亮,检查发现是上面的板卡位置差错,造成IC大面积烧坏,更换IC后点亮了,但交付后有报警,由于维修时对该轴外部输入使能信号不太清楚,无法在611D测试台测试好坏,于是赶紧赶到现场,才了解到客户是一大厂,厂里的维修人员实力非常强,至少是我见过的最有规模的,驱动器烧了都是自己换元件,基本上不找外面维修,开始见到头儿,第一句就是:“你根本就没有动过这块电路板,这次你来也不能再带回去修了!”我感觉有点诧异,但不能顶嘴不是,只能回答:“不会吧?” 接下来,又来一维修工程师,谈起故障也说没有修过,于是我把带来的U盘上拆下IC后的照片给他看了,就没有说什么了。后来又来一位,是他负责这块轴卡现场维修的,一脸的坏笑道:绝对的动都没有动过! 我都懒得再给他看照片了,前面那位看了照片的心里清楚些,就和他拿个便携式的显微镜研究焊点的差别,说:焊过的焊点稍微饱满一些!不仔细看,看不出差别!
当然我是从来都不认为自己焊得有多好,焊得好不好并不能说明水平的高低,没什么夸耀的。
后来他们的头儿不知道怎么回事,我向他说明现场看过以后可以在611D上测试好坏,但他始终坚持不让带走把那报警排除,可能是在领导面前把话说绝对了,不好下台阶吧!
我也没办法,不修就不修呗!您说这*叫个事么?