PLCSIM在学习故障诊断方法中的应用
总的来说PLCSIM在通信功能的模拟方面较差,但是它可以模拟DP从站、DP网络和从站中的模块的故障,可以模拟触发OB82、OB85、OB86和OB122的事件。
以模拟DP从站故障为例,执行PLCSIM的菜单命令“Execute”(执行)→“Trigger Error OB”(触发错误OB)→“Rack Failure (OB86)”(机架故障OB86),打开“Rack failure OB(86)”对话框(见下图)。在“DP Failure”(DP故障)选项卡,可以看到组态DP从站对应的小方框为绿色。点击某个从站对应的小方框,方框内出现“X”。用单选框选中“Station failure”(站故障),单击“Apply”(应用)按钮,选中的从站对应的小方框中的“X”消失,小方框变为红色,表示3号站出现故障。
此时可以看到PLCSIM的CPU视图对象中的SF灯、DP灯闪烁。用快速视图、故障从站和CPU的模块信息对话框可以诊断出有故障的从站和故障的详细信息。诊断时看到的现象和硬件实验基本上相同。