PLCSIM在S7通信中的应用 从V5.4 SP3开始,PLCSIM 提供了CPU之间的s7通信的仿真功能。我做过MPI和DP网络的s7通信,仿真的效果和观察到的现象与硬件实验完全相同,可见PLCSIM也是学习通信的组态、编程和调试的最佳工具。期盼PLCSIM能提供更多的通信仿真功能,例如DP网络主从通信的仿真,PROFINET网络通信的仿真。
s7仿真需要两台CPU才能实现。用PLCSIM来仿真两台CPU是非常简单的,打开PLCSIM后,只需要点击工具栏上最左边的按钮,就可以生成一台新的仿真PLC。将两块CPU的用户程序和系统数据分别下载到两台仿真PLC,就可以对s7通信仿真了。
图1是两台仿真PLC,图2是两块CPU的变量表,可以用它们来同时监控两块CPU接收到的数据。

图1

图2
下面是两台S7-400之间通信的仿真方法的视频教程的网址:
http://www.gkong.com/elearn/elearn_content.asp?eid=98管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请