回复:逆变颠覆有那些原因引起?

千里不留名

  • 帖子

    1708
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-02 10:28:27

5楼

quote:以下是引用阿炜在2011-08-31 13:56:00的发言:
那么如果就是说是由于触发回路坏了引起来的问题了?IGBT炸是由于过热,那热是从那里来的呢?环境温度肯定不会超过30度的,那么热是那里来的呢,不会是期热不好吧?
后来更换了IGBT和触发板,保险后,运行又正常了,这是什么回事呢?帮助分析一下原因,以便后面不再出现这样的情况。

触发不好的能会导致功率元件没有及时关断,从而导致上下桥臂短路,由此造成功率元件损坏,
一般来说功率元件的散热板上都有测温元件,功率元件过热是有保护的,单纯的怀疑功率元件老化,这种可能性是很小的
灰尘也是变频器的主要破坏因素,积灰,可能导致功率元件散热不良,甚至某些线路板(非涂层板)工作不正常,某些部位绝缘击穿
我是路过西门子打酱油的, 你们继续