发布于 2004-09-25 09:27:59
0楼
STEP7中只能为仪表设组态地址,你必须用PDM给现场仪表设置有效的实际地址(现场仪表的默认地址为126,想想看,如果不用PDM给现场仪表设置有效的实际地址的话,你能在STEP7中为仪表设地址为126吗?),STEP7中为仪表设置的组态地址和现场仪表设置的有效的实际地址一致就行了。
当然,PDM也可以直接集成到STEP7中,在STEP7中直接给现场仪表设置有效的实际地址,只是带这种授权的PDM需要花费你更多的RMB,如果你有足够个银子,不妨买一个。