自己没硬件试,发帖是为了验证有没有同类应用。
下面是判断出来的:
1、单普通网卡与AS H系统连接
用NAMED CONNECTION是可以的,NET判断当前AS站的哪个CPU是主CPU(自己没办法试,刚问了现场的有个系统是这样用)
2、普通双网卡与AS H系统连接
如果从STEP7+WINCC的应用上看,分别给两个网卡配置各自的连接,可以用WINCC软冗余切换这两个连接。前提是WINCC支持两个普通网卡,从网上查到的应用例上看,是支持的(但这些应用可能都不是走NET)。
NAMED CONNECTIONG是NET提供的,如果NET支持也支持双普通网卡,那软冗余切换应该没问题。

3、7楼的那个图是计算机上网卡的冗余,普通网卡肯定是不行的。但网卡与AS H系统的连接不是在这里配的。
4、在PCS7里面应用双普通网卡与AS H系统的连接,麻烦的是OS编译时只能选择一个NAMED CONNECTION,另外一个NAMED CONNECTION生成不了。。。 这样WINCC也就没办法切换。可以人工加入另一个连接,但以后的维护又是个麻烦事。

是两套系统的,至少要用8个CP1613个,软件设计费老板开价就15K,都不够驱动块的设计费用,只好在这8块CP1613卡上想办法了。。。

还有一个是CPU,清单給的是414-4H的,按标准的PCS7设计,肯定不能用于现在要做的系统(工作内存不够)。考虑换成412-3H的,从以前的编程上看,重新开发块的话,大部分PCS7系统是可以用412-3H建立起来的。。。

如果清单定死,给个合理的设计费用,肯定走417+双CP1613,省事多了