1、10V和24V是两个各自独立的电源。其中10V是稳压的;24V是不带稳压的。
2、24V用于驱动模拟输入口,是针对有的模拟量信号是需要较高电压的情况。要根据具体电路将10V和24V的0V接在一起,减少共模干扰。
3、数字量信号默认是正逻辑,也可以通过修改P0725改成负逻辑,这时外部公共端是28(0V),便于某些PLC的OC直接驱动。
4、这些数字量输入实际上是一些双向发光二极管光隔器件。也可以使用外部驱动。但要根据具体情况引用0V(28)或24V(9)。
---------------------------------------------------------------------------
关于直流制动有不同的方式。是两种情况!端子使能信号和给定制动频率是两回事。