quote:以下是引用浩浩在2011-09-02 16:52:29的发言:
ET200S CPU 系列当中的IM151-8 PN/DP并不支持这个功能吖。这不能不说是广大用户的一大损失。对于很多系统的应用,分布式I/O站如果能直接支持对现场仪表的Modbus/TCP通讯,能给系统架构带来极大的改善。究其原因,个人认为虽然ET200S CPU的性能接近S7-300CPU,但是毕竟“主业”还是IO站接口模块,通讯上无论是PN还是DP接口,都不支持高级的协议应用(比如IM151-7DP不支持FDL,IM151-8PN/DP干脆不支持TCP)。
所以,针对分布式系统的现场通讯信号采集,目前除了一些接口/协议转换器之外,还没有很好的直接解决方案。这方面的探讨我觉得很有必要深究。

IM151-8本身集成了以态网接口,具有CPU的功能, 支持开放的以太网通讯,包括TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP,也支持MODBUS主从通讯。
IM151-8 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.6 及以上版本 IM151-8 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7 及以上版本支持MODBUS/TCP,主站从站都可以,利用向导配置就可以实现。(但端口有2000-5000的限制)