我是新手,通过看书和各位的指导,试着编了一段模拟量输入转换滤波程序,硬件是224CN CPU EM231模拟量输入模块, 条件是4-20mA 对应0-2000mm 大于1500mm联锁其他电气设备、大于1300mm闪光报警,Q0.0为报警 Q0.1为联锁
网络1
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW12
MOVW +0, VW10
+D VD10, VD14
+I 1, VW18
网路2
LDW>= VW18, 32
SRD VD14, 5
MOVW VW16, VW26
MOVD +0, VD14
MOVW +0, VW18
网络3
LDW>= VW26, 6400
-I 6400, VW26
NOT
MOVW 16#FFFF, VW26
网路4
LD SM0.0
ITD VW26, VD28
DTR VD28, VD30
MOVR VD30, VD32
/R 25600.0, VD32
MOVR VD32, VD34
*R 2000.0, VD34
网络5
LDR>= VD34, 1300.0
= Q0.0
网络6
LDR>= VD34, 1500.0
TON T37, 10
网络7
LD T37
= Q0.1
给位高手前辈看下 ,这样编了是不是就可以在上位机(人机界面)上显示出来了啊,有什么错误的地方,请指出来 ,第一次编 没经验。