先送入4mA输入信号,观察数字压力计是否为20 kPa,阀门行程是否在起始位置(最大行程位置)。再将输入信号调整到20mA,观察数字压力计是否为100 kPa,阀门行程是否达到最大(起始位置)。
步骤
a、选输入信号压力4mA、8mA、12mA、16mA、20mA 5个点进行校准。
b、对应阀位指示应为0、25%、50%、75%、100%。
C、正、反两个方向进行校准。阀位指示如以全行程(mm)乘上刻度百分数,即能得到行程的毫米数。
在对调节阀校准中,因是现场校准,阀门已经装在使用位置,所以有的项目如气密性试验等无法进行。在定位器和调节阀联动校准过程中,如发现定位器工作不正常,则应将定位器取下单独校准。