回复:关于变频切工频的疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23376
  • 精华

    891
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-03 10:14:04

7楼

各位::楼主说的是从变频切换到工频的过程。和“捕捉再启动”没关系。
---
你先前的过程有问题。50Hz切换是对的。但是;
应该首先变频器OFF2,经过2倍(比较安全)去磁时间(P0347)后(让电机充分去磁,去磁结束标志位:r0056.1。不可以少于此时间),切断输出接触器。
再经0.6-1秒间隔,闭合工频供电回路。
---
1、没有充分去磁的电机在绕组中形成和转子相同的旋转磁场。这时切换的过流是相位不同步。
2、充分去磁后的过流,是电机转速过低,是由于过大的滑差引起的。当电机转速掉到额定转速时,闭合瞬间的电流就是额定电流。
所以需要具体的调整。但40Hz切换,切换频率太低了。你按电机铭牌算一下对应的滑差频率点。