回复:怎么样能实现PLC300与6SE70的通信编程

青春的微笑

  • 帖子

    170
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-03 18:59:49

12楼

其实是设P554=B3100,控制B3100为1或0就能控制变频器的起停。例如SFC15传到PLC的值为p#DB1.DBX0.0 byte 20,那么PZD1就为DB1.DBW0,PZD1为控制字1。在变频器中用K3001表示。如果把K3001中位10置1,就能用PLC控制变频器。B3100置1就能使变频器启动。注意:变频器与PLC通讯时要交换高八位与第八位,即DB1.DBX1.7....DB1.DBX1.0 DB1.DBX0.7...DB1.DBX0.0高低八位相交换,对应B3115...B3108 B3107...B3100,即 DB1.DBX0.7...DB1.DBX0.0 DB1.DBX1.7....DB1.DBX1.0 对应B3115...B3108 B3107...B3100,这时可以看到控制字1的位10即为PLC中的DB1.DBC0.2,要置1。P554设为B3100,对应PLC中的DB1.DBX1.0,在PLC中控制DB1.DBX1.0为1或为0,就能控制变频器的起停。正反转也是这么设置的。
每天进步一点点!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。