我们生产线是已经“正常”运行有一年多了,是去年刚出现这种问题。可能会存在接地不好的现象。但是奇怪的是发生故障的时间都是在天气转变的时刻。所以令人感到有点不可思议。由于生产线都是连续生产,一停机就会产生大量的报废,所以出现故障后都是停机不开了,不需要做任何处理,第二天再开机就没有问题了。
后来这种情况出现几次后,我们才将这条线的接地系统与全厂接地系统单独分离开。又快一年的时间了,一直没有再出现这种问题。