quote:以下是引用!丐幫﹏主↙在2011-09-02 19:08:17的发言:
你好,看看你说的情况大有同感,不过我们出现这种情况是生产线刚刚建好时经常出现,当时我们将PLC的接地好好的认真的做了一遍,DP线全部在穿在钢管中(重点),钢管全部接地(超重点)。情况大有好转,如果还报那我们就将P722(报文监控时间)加大,如果还报,呵呵直接设成0(不监控了,本人不提倡)。

估计一下步的改造,就要从这条线的通讯系统开始了。将通讯线与其它控制线分开来,做好接地。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。