回复:怎么样能实现PLC300与6SE70的通信编程

志静波强

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-04 10:46:58

13楼

主题:回复:怎么样能实现PLC300与6SE70的通信编程
2011-09-03 18:59:49 12楼
其实是设P554=B3100,控制B3100为1或0就能控制变频器的起停。例如SFC15传到PLC的值为p#DB1.DBX0.0 byte 20,那么PZD1就为DB1.DBW0,PZD1为控制字1。在变频器中用K3001表示。如果把K3001中位10置1,就能用PLC控制变频器。B3100置1就能使变频器启动。注意:变频器与PLC通讯时要交换高八位与第八位,即DB1.DBX1.7....DB1.DBX1.0 DB1.DBX0.7...DB1.DBX0.0高低八位相交换,对应B3115...B3108 B3107...B3100,即 DB1.DBX0.7...DB1.DBX0.0 DB1.DBX1.7....DB1.DBX1.0 对应B3115...B3108 B3107...B3100,这时可以看到控制字1的位10即为PLC中的DB1.DBC0.2,要置1。P554设为B3100,对应PLC中的DB1.DBX1.0,在PLC中控制DB1.DBX1.0为1或为0,就能控制变频器的起停。正反转也是这么设置的。


我也是这样做的给k3100置1就是启动,置0就是停止,可是我把这位置0以后还是不能停止电机转动,我监视变量表看到这位已经是0了,可是还是停不了,我是不是程序那儿还没做对啊?
我是菜鸟 需要各位大虾的帮助!