13楼

quote:以下是引用youhm在2011-09-04 08:29:37的发言:
OFF1和OFF3应该还是有区别的
P1121的提示:如果设定的斜坡下降时间太短,就有可能导致变频器跳闸(过电流(F0001)/过电压(F0002))。
P1135的说明:如果达到了直流回路最大电压VDC_max的电平,实际的斜坡下降时间有可能超过这一设定值。
如果下降时间过短使用OFF1停车可能变频器会跳闸,使用OFF3则会自动延长下降时间这样变频器会正常停车。

OFF1也可以实现根据直流电压延长停车时间的功能啊
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download