在纸机扫描架中变频器参的具体设置

已锁定

风淡云晴

  • 帖子

    161
  • 精华

    3
  • 被关注

    12

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-14

普通 普通 如何晋级?

在纸机扫描架中变频器参的具体设置

760

0

2011-09-04 16:22:36

1)将变频器的时序输入方法开关SW 设为”PNP”位置,其功能为变频器接受信号为PNP型信号; 同时将模拟量方法开关SW设为”AVI” 位置,表示接受电压信号; 未列出的设定为默认值。
2) 多功能输入端设置功能如下:
S1: 正转/停止
S2: 反转/停止
S5,S6组合: 0  0 选择速度1由频率指定旋钮设定频率
1 0 选择速度2 (35Hz) 为扫描架正常扫描时速度
0 1 选择速度3 (50Hz) 为扫描架高速退回时速度
3)参数设置:
按操作面板上回车键进入修改参数菜单.
n0.02:设为 ”0”
n1.00:最高频率设为60;
n1.01:最大电压频率, 设为60
n1.02:最大电压, 设为220
n1.03:中间输出频率, 默认值1.5
n1.04:中间输出频率电压, 默认值12
n1.05:最低输出频率, 默认值1.5
n1.06:最低输出频率电压, 默认值12V
n1.07:频率指令上限值, 设为100
n1.08:频率指令下限值, 设为10
n1.09:加速时间,设为1
n1.10:减速时间,设为0.5
n2.00:设为1, 面板旋钮有效,设为0,面板旋钮无效
n2.01:运转指令选择,设为2 面板RUN和STOP 无效
n2.04:修改为0可反转
n2.05:设为3 接通电源后无/切换运转指令后有效
n4.04:多功能输入端, 设为0, S1端为正转/停止S2端为反转/停止
n4.07:设为1多段速指令1(S5)
n4.08:设为2多段速指令2(S6)
n5.00:频率指令1, 设为35, 为扫描架正常扫描时速度
n5.01:频率指令2, 设为50, 为扫描架高速退回时速度
n7.00:电机额定电流, 修改为1.2A
在纸机扫描架中变频器参的具体设置 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有14123条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。